回复:软冗余FC100凝问

eaglesky

  • 帖子

    660
  • 精华

    22
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-14 15:04:39

4楼

1.IEC_NO//IEC_LEN,DB_NO//DB_NO_LEN,比如IEC实际只用2个DB10-DB11,但能不能先预留好位置,IEC_LEN填4?以后有再加2个的余地?
----可以预留,但是不能留空。比如说DB_NO从1开始,实际使用的DB1、DB2,DB_NO_LEN填4,那么DB3、DB4必须要存在,而DB3、DB4里面随便建立一行内容就行。IEC同理。
2.MB_NO//MB_LEN理解
1)如只用M0.0,M0.5,M1.0,M1.3,M2.0,那MB_NO=0,MB_LEN=3?即M0.0/0.5就算一个B?
----一个容量为8个人的房间,住了一个人是占用这个房间,住2个人、8个人都同样是占用了这个房间。这里的最低单位是MB,如*间的最低的单位是房间而不是床铺。
2)必须使用连续地址吗,这样用MW20//MW24//MW30可否?如可以,
那MB_NO=20,MB_LEN=12?,或MB_LEN就填30,以后也可增加MD,M的使用?
-----必须连续,你可以只使用MW20/MW30,但是从MW20到MW30这段区域的数据都会被同步。预留是可以的,但是预留的多了,浪费资源。
没有个性的签名就别签了。