回复:源型逻辑与漏型逻辑

kayome

  • 帖子

    1334
  • 精华

    5
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-14 16:34:27

2楼

楼主真是有心人啊,没人回复,看来源型和漏型的问题大家都搞清楚了

我补充几点
1.西门子和三菱关于源型和漏型的定义是完全相反的,西门子的源和漏是对应输入输出端子的,即:电流流入端子的是漏型,反之为源型。三菱的定义是对应公共点的,如果电流流入公共点,即为漏型,反之为源型
2.建议以后用共阳极共阴极来描述和源型和漏型
3.NPNPNP与PLC的接线问题,跟楼主描述的一致,只要搞清电流的方向即可
4.NPN传感器,相当于0和OUT之间的一个开关
PNP相当于+和out之间的一个开关