你现在已经在用自由口通信了吗?300需要CP 340或CP 341。如果没有,双方CPU集成的通信接口没有用于别的用途,可用MPI通信,不用增加硬件。每次只能传输76个字节,可分多次传输。EM277是DP从站模块,最多可发送或接收64字节。