1 恢复出厂设定值,步骤详见矢量大全 P6-5
P053=6
P060=2
P366=0
P970=0
2 功率部分定义(更换CUVC板后)P6-44
P060=8
P070=?
P060=1
3 快速调试 P6-11
P060=3 1.自由组合菜单
2.包含全部参数组
3.用于完成参数恢复到工厂设置或用户设置
P071=? 变频器设定输入电压值。逆变器 DC=(1.5~1.9) UAFE 输入
与AFE设定的直流母线电压一致
P095=10 数值10: 异步/同步电动机(IEC标准)是比较常用的
P100=? 数值4:带编码器的矢量控制,主机、从机如此设定。如果一拖多电机,还有编码器反馈,选择P100=0
P101=? 电机额定电压
P102=? 电机额定电电流
P104=? IEC电机 COSΦ
P107=? 电机额定频率 Hz
P108=? 电机额定转速 rpm
P109=? 电机极对数(书上说明为自动计算)
P114=? 建议参数设置为0(起升和平移),只管启动,关系到PID参数,重载启动时会使PID反映灵敏
有电机热保护吗? Yes
P382=?
P383=? 热时间常数
P368=? 设置为0即可
P370=1
P060=0
4 专家级设置 P6-59
2组电机辨识时,首先设置P578=0,做完一组,设置P578=1,作另一组辨识
P060=5
P068=?
P071=?
P095=?
P101=?
P102=?
P103=? 一般可以设在20%Ie左右,太大或者太小需要重做,可以先设置为0,做完辨识再重新检查
P104=?
P107=?
P108=?
P109=?
P113=? 电机额定转矩,参照名牌 电机Me=9550×Pe / n
P115=1
P130=11 参数11:带脉冲编码器,参数10:不带脉冲编码器
P151=1024 脉冲编码器每转的脉冲数
P330=0 参数设置:0 针对V/F控制,线性,恒转矩传动
P339=0 释放脉冲波前缘调制系统(PLM)。参数设置0,表示针对所有系统
P340=? 针对正弦波和du/dt滤波器,按其参数设定即可。如果输出功率小,可下调一些
P350=? 所有电流量的参考电流值,100%代表电流值,对应通讯设定的16384,默认值电机额定电流值
P351=? 所有电流量的参考电压值,
P352=? 参考频率
P353=?
P354=?
P357=? 默认参数为1.2ms,建议不要调小,改小容易击穿可控硅
需要电机热保护?
Yes
P380=? KTY84时,设温升值+40℃=150℃,PTC时,设置1
P381=?
P382=?
P383=?
P384.02=? 电机负载限制200%
P452=? 正向速度限幅,%对应P352的百分数。
P453=? 反向速度限幅,%对应P352的百分数。
P060=1
P128=? 最大输出电流 1.36×变频器输出电流,默认值是1.5×电机额定电流
P462=?
P463=?
P465=?
P115=2 电机有可能启动,原因是电机内部有剩磁
P100=3,4,5
Yes
P115=4
P536=? 设置默认值即可(50%)
P115=5 辨识启动,之所以选择模式4,因为模式5会带载荷启动
关于优化: 1. V/F 控制 使用静态优化;矢量控制使用动态优化
2. 专家参数组设Me值,一定设计算值,M=9550*P/n, 见参数P113
控制字1 下册 180#功能图
Bit 0 ~Bit15
控制字2 功能参数组FDS Bit16 0 0
0 1 4组
Bit17 1 0
1 1
电机参数组MDS Bit18 0 0
0 1 4组
Bit19 1 0
1 1
速度给定参数组 Bit20 0 0
0 1 4组
Bit21 1 0
1 1
Bit30: 本地端子和外部通讯
将PLC故障 X101:8 端子连接至此
参数组定义:
.B BICO参数组 P590
.F 功能参数组
.M 电机参数组
X101的每个端子的 B* 代号见90#图,B代表二进制
通讯功能见120号#图
K3001:其中K代表16位的数
PP0=5时,最多10个PZD,即从K3001~K3010
15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
B3115 必须设置为“1” B3100
***注意: 参数 P、U 可以改写; 而 r、n是只读参数
1. 如果通讯控制 ON/OFF1 的P554设置为 B3100
2. X101:3 端子控制 ON/OFF1 的P554设置为 B0010
主设置值 见 P316#功能图
通讯:第2个控制字用于主设定,P443.2=K3002
K3002 16384 100%
端子速度设定见 290#功能图
自由功能块 见 760#功能图
1#EB1 见Y03图
制动器控制 见470图
通讯读状态字: P734.1=K0032 ; P734.2=K0033
32位参数:KK0152, 16位K0152
PLC与变频器的通讯:
PP0=5, PLC读入及送出各10个PZD
读入:P734.1~~P734.10
送出:K3001~~K3010
AFE调试 先恢复工厂设定值 P052=1,以下为初步设定
P050=1
P051=3
P052=4
P090=1
P052=5
P071=640V
P078=50Hz
P164=1
P052=0
更换板也做功率功率部分定义
设: P125=直流电压
P918=DP 地址,与PLC硬件组态对应
Drivve minitor:
新建项目: Unit type 选择 AFE 选择AFE
变频器选择 CUVC
Unit Version (版本号)通过 r069 参数读取,新的版本号为03.4版
RAM online : 存至RAM,掉电丢失,必须将P971=1存入E2RAM
E2RAM online : 存至E2RAM,可以掉电保持,但有写入次数限制
选择online模式后,左侧栏选择 parameter list complete