发布于 2004-09-27 22:52:55
0楼
1.电机后面的编码器不能随意更换,若损坏需要更换,必须按说明书的步骤安装,因为电机编码器中有C/D转子位置识别信号。
2。MD 34100: REFP_SET_POS 设定系统找到参考点后,屏幕上显示的数值,即参考点数值。
MD 34210: ENC_REFP_STATE 用于绝对值编码器的调整,调整时设为"1",调整后系统自动改为"2"
MD 34090: REFP_MOVE_DIST_CORR 是将参考点偏移,即系统找到电机上或光栅尺上零标记后,额外移动的量。
3。34210[0]是对第一测量系统的设定
34210[1]是对第二测量系统的设定
4。更换电机编码器肯定要调整
5。如果有两套测量系统,通常光栅做位置控制,电机编码器做速度控制。
人人为我,我为人人。