看帖子许多用户不会切换全闭环和半闭环。
840D 802D等许多系统切换全闭环和半闭环需要更改机床参数,有的还需更改PLC程序,比较麻烦。
在机床使用中经常由于光栅尺等信号有问题,需要重新安装。安装后需要移动机床测量安装精度可不可以。一般要改为半闭环移动机床。
其实只要修改该轴机床参数30200为0就取消了反馈,重新上电就可以移动机床,但不能回参考点。
测量好后把30200改为原来的数据就可以了。

非常方便,大家试试。