回复:应用探讨——STEP 7 PLCSIM功能和使用技巧探讨—发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    367

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-15 16:50:03

24楼

三、使用经验及体会:
quote:以下是引用n次看你的背影在2011-08-19 17:04:14的发言:
quote:以下是引用Rossi84在2011-08-18 11:08:44的发言:
借宝地,请高手们指点一下,
1?使用S7-PLCSIM模拟实际PLC,模拟器中的的SF等报警灯显示和实际PLC有什么不同的地方吗?在模拟报警故障时,有哪些是需要注意的呢?
2?像FB125,和冗余,模拟器可以模拟吗?
谢谢!

我个人使用的经验:
1、模拟器中的的SF等报警灯显示和实际PLC相同,报警灯显示含义和实际PLC的不同至今还没用遇到!
2、我认为PLCSIM目前只能模拟单CPU,CPU冗余在PLCSIM里面目前是无法模拟的。
3、以前用PLCSIM测试过PLC扫描周期的实验,发现PLCSIM的扫描周期不受其它OB消耗时间的影响!在PLCSIM的OB1里面写段代码(没用循环、没用跳转、有OB100),执行周期为20MS;统计5万个周期后的时间,然后算出一个周期的平均执行时间。接着将这段代码也复制到OB35里面执行(循环中断时间为20MS),也执行了5万个周期,理论上扫描周期的平均时间应该增大了一倍。可是计算下来两种情况平均扫描周期几乎相等!所以我认为PLCSIM的扫描周期不能代表真实PLC的扫描周期!(仅供参考)
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54710条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。