quote:以下是引用foxmouse在2011-08-22 10:24:45的发言:
个人的一点体会:
1.SIM的运算速度肯定会比实际系统运算要快。在线的时候可以看到刷新速度很快,实际运行中比SIM较慢。我们用300系统较多,400的SIM应该和实际差异不大。
2.SIM无存储器检查诊断功能。比如我硬件组态是315-2DP,我在修改程序过程中误将M400.0写成了M4000.0。在仿真过程中,程序照灌,CPU照跑。实际上是,我在存储卡是512KB的情况下,这个程序有错的功能块根本无法下载到PLC。
3.SIM的RUN-P模式很实用。即,运行调试功能(具体的名词忘了~~),修改程序或块不需要停机的。这点在300系统程序调试中很有用,可以实时的检查程序问题。
4.SIM只适用一些简单调试。在STEP7中主要都是面对的中型大型系统,对于运动或过程控制采集数据点较多的情况下,个人认为事倍功半。
5.SIM的最大优点:可以通过设置通过WINCC显示出来,这样可以对画面进行调试。