发布于 2011-09-15 17:02:32

32楼

按照传统方案,都是这么做的。但确实有上面万大侠所说的不是很可靠的问题。
我的观点是:如果不是成本非常敏感的场合,还是加上的好。如果成本确实非常的充足,可以检测每个电机的电流,这样甚至连热继什么时候会保护都基本可以知道了。
说句抬杠的话:没有绝对可靠的反馈检测!那个动车怎么样?航天飞机又怎么样?所以,都是某种折中或者说妥协的结果,中国的中庸就是一个比较现实的做法。
国人当自强 共同努力 抵制日货