回复:G120的带两台电机的使用问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-09-15 20:25:13

2楼

G120 和MM440是一样的。有三套命令参数组CDS和三套驱动参数组DDS,使用DDS(0、1、2)可以分别驱动不同(功率,形式)的电机。使用前,需要分别连接对应的电机,做调试,并保存在不同的参数组里面(你可以用接触器的辅助触点来告诉变频器当前使用的是哪台电机即可)。
变频器停止时,需要到达OFF2之后才能切断接触器。因为OFF1之后还要经过斜坡才会逐渐停止,然后才是切断脉冲输出。过早切断将导致故障停机。