发布于 2004-09-28 11:05:56
0楼
一家设计单位给我厂设计变频器控制时配置如下:
A。6SE7031 75KW 配西门子制动单元50KW及制动电阻。
B。6SE7031 55KW 配西门子制动单元50KW及制动电阻。
C。6SE7031 44KW 配西门子制动单元20KW。不带电阻。
D。6SE6440 55KW 配Dynamic braking unit 75kw。不带电阻。
想问的是从上设计的配置可看出制动单元和制动电阻的配置有点混乱,A与B的相同。C不带外接电阻,只靠制动单元内置电阻。D设计440内置制动单元,不知为何还要设计另配制动单元?上述问题我问了一下设计单位,结果都是模糊不清的回答,想问一下各位的意见。