运行中,突然断开变频器输出端会不会损坏变频器,要看具体情况。
1、输出断开瞬间,定子线圈的电感会产生很高的电动势,以维持电流不变趋势。因此接触器触头“拉弧”是不可避免的。
2、当定子电流减少时,其结果是励磁不足。当三触头并不是同时断开(也不可绝对同时),也可能产生过大的电流。这如同直流机的励磁丢失过程。
所以,有可能造成过压,也有可能造成过流。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?