发布于 2011-09-16 08:11:47
1楼
30200取消了,机床还能动吗?报警了吧。有的机床厂家(比如说中捷机床)只要修改用户数据14512和机床数据30200,30240就可以了,可以永久的屏蔽光栅尺,非常简单;有的厂家屏蔽做的就相对复杂,要修改PLC程序,但是也可以不用修改PLC程序,就是先把30200改为1,30240的第0为设为1,1位改成0 并NCK复位,然后在启动或者是诊断的PLC状态表里,将DB31(32/32).DBX1.5强制为1,DB31(32/32).DBX1.6强制为0,就可以了,缺点就是每次机床下电或者是NCK复位DB参数都要重新设置;另有一些*厂家,根本就不允许屏蔽光栅尺,某些国外机床