一看二调多分析,调节质量不会低?2.PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照: 温度T:?P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s压力P:?P=30~70%,T=24~180s,? 液位L:?P=20~80%,T=60~300s,? 流量L:?P=40~100%,T=6~60s。?
朋友们,我正在做一个关于矿渣制粉的项目,里面有一热风炉工艺,该热风炉为煤粉炉,其中变频器控制的是煤粉量(SP为炉膛温度,PV炉膛温度),一助燃风电动调节阀为控制煤粉混合烧的助燃风量(SP为助燃风流量,PV助燃风流量),一掺冷风调节阀控制炉子的出口温度(SP为出口温度,PV出口温度)。我用FB41来做的,现想知道开始的GAIN开始我设置多少呢,这里的P=%-%我不太明白,是指纯比例调试时,开始出现震荡那一点的P的值20-60%吗?请朋友们给予指点下!