上周接了客户一电话,张家口的,说MM430 250KW带250KW的电机,经过减速机带挤塑机。客户当时的问题是启动电流比较大,500A以上了,频率加不上去。我当时第一反应就是选型错误,这哪跟哪啊,差太多了。别人的挤塑机都是MM440加编码器,他的挤塑机想用MM430,也太省了吧。我当时非常坚决的告诉客户,选型错误,如果把P1300=0无改善的话,调别的参数无法解决。客户很生气的把电话挂了,还说了很多我们服务如何差之类的话。
后来问了下我们的销售,他说这个客户一直以前用MM430来做挤塑机了,也用过富士的P11来做过挤塑机。当时也没太在意,也没去多想。周末的时候,又接到客户的电话,说调整了下机械方面,运行基本正常了,就是变频器运行在8Hz左右的时候,减速机噪音很大,我当时第一个想法就是机械共振引起的,让他调整下跳转频率。
过了半个小时左右,客户又打电话过来说频率给定不正常,给运行命令后,还没给频率,但是会有1Hz的输出。估计是干扰造成的,加了点滤波时间也不行,由于控制精度要求不是特别高,就让把P0757=0.3,但是这时候出现负0.8左右的频率了,让把P0761=0.3,却报F0080就是ADC输入员信号丢失了了,最后让设置F2100=80,F2101=0,屏蔽这个故障就可以了。
然后我就问他,8Hz左右减速器噪音大的事情解决了没,他告诉我设置P1300=0就可以了,真是晕……
挤塑机算得上是重载了吧,250KW的,如果让我来选型的话,怎么也要选个315KW的6SE70或者G130,但是和MM430 250KW的价格比起来,差的不是一点半点啊。呵呵,发这个帖子出来,并不是鼓励大家以后重载类的设备去选MM430,只是为了说明,适合自己的控制方式才是最好了。究竟什么才是适合自己的?那得要去试了才知道,但是话说回来,您敢买台250KW的MM430去试吗?