quote:以下是引用yming在2011-09-15 23:28:27的发言:
直流调速中的(整流桥)励磁:是直流电源。直流电机定子(励磁)线圈的电感相当于(等效)是滤波电感,保持励磁电流恒定。其励磁电压/定子线圈阻值=励磁电流。因此,(对电网来说)直流机的励磁部分基本不含无功电流。U*I基本等于发热量。
对电网来说,直流机的无功部分来自于电枢(可控硅)回路。
异步交流机的无功比较好估计。其无功电流基本就等于额定转速80-90%、匀速运转时的空载电流。这里仅仅忽略了转子轴承等摩擦和定子线圈阻值(可忽略不计)。这点和变压器空载是一致的。
你们说对吗?
真高兴y版来此参与讨论共享!我给你发信息,就是想让你能发表自己的看法,另外拿你的那个杀手锏(福禄克的电量检测仪),测测直流母线,看看有没无功电流。以及动态的波形是否有纹波。我是说找机会。好吗?^_^