quote:以下是引用yanxiao在2011-09-15 22:19:12的发言:
DI输入点基本呈电阻性,烧掉输入点的唯一可能是输入电压大大超过允许的24V。这么高的电压那里来的?24V电源吗?应该不是,而是外围的电路,特别可能是“接地”。
有两个输入点是从设备泵站上来的,确实烧过这个点。
泵站、电控箱都未单独的接地处理。
同在现场的另一套一模一样的,从未烧过,只有这一套不停的烧。
也量过泵电机启动后,泵站外壳对电控箱壳体电压9V左右(交流档)
同在现场的另一套泵站外壳对电控箱壳体电压高达40V左右,从不烧!
疑问:电压哪来的?电机绝缘150~200M