回复:s7-300 如何通过内网与办公室的电脑通讯

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-16 22:38:17

14楼

如果有现成以太网模块的话,不购买软件,可以和VB以太网通讯,我以前做过测试,你可以参考下
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=709256&s_id=0&num=9#anch
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。