quote:以下是引用闲时钓鱼在2011-09-16 22:00:36的发言:
"如果你想 查看P612后的处理值,你可以直接查看K0265,如果你的参数P612.1=15,P612.2=0,那么K15的值显示和K0265里的值就一样,但是会区别于R035,"这句话我怎么也理解不了,特别是“会区别于R035”??请帮忙再解释一下。
回复晚了,还请原谅。
K15里面的百分数是以16384的工程量来计算,R035里面的值是以装置参数P102设定的值计算的百分数百分数
K15和K0265里面的值应该一样