回复:没明白MCPA上的快速输出的地址,请教

永远的巴乔

  • 帖子

    1997
  • 精华

    2
  • 被关注

    39

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-17 08:23:05

1楼

首先得设定通用数据10350,10360,10366,10368这是使用快速I/O的必要条件。然后要按照要求接线,特别是24V的正负都不能少,只使用MCPA上的快速点一般不会出现该问题,如果要使用PCU上的快速点就容易漏接。
实际上系统可以各提供16个快速I/O,PCU上1-8,MCPA上9-16.VB29000000是1-8的实际快速输入点信号,VB29001000是9-16的实际快速输入点信号。当接到MCPA上的按钮有输入时,对应的接口信号会直接反映到PLC中。
快速I/O是NC的I/O,一般是由NC指令来控制的,但是系统也为其分配了对应的PLC接口信号。所以,对于想通过PLC来对快速输出进行控制的情况,系统提供了一种间接的方式。关于这一点在简明调试手册的9.9章节也有详细的讲解。总的流程我认为是分两步,首先通过VB28001010为对应的NC输出点赋值,然后通过VB28001009把赋的值输出到硬件端口。
NC的I/O这块可以结合着840D的调试手册一块看,它们的原理都是一样的。
知识是一种让求知者吃的越多越感到饥饿的粮食。