5楼

quote:以下是引用老兵01在2011-09-16 21:59:06的发言:
谢谢!按我的理解风机转速应该这样计算:25%*5500+N*15%*(5500-1375) (0<N<5) 但在程序中没有体现出来。

这样的调速是带有冲击的,比如速度此时为1375,上位点击增速按钮速度马上变到2200,此时是有冲击的……老外的程序中应该是考虑了调速快慢的,比如电机FB每1秒调用一次,若调速按照老外的意思是在20秒钟速度从0rpm升速到3000rpm,则每秒钟只能增加150,这就是意味着当某时刻的速度为1375rpm时,点击增速按钮后,速度的输出需要经历这些过程1375、1375+150*N、2200,N代表增速的时间……
以上是我的理解,希望对你有帮助……