回复:模块带电插拔。

liujian1121

  • 帖子

    1910
  • 精华

    1
  • 被关注

    210

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-02-12

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-09-17 13:58:33

210楼

使用普通的S7-300导轨和U型总线连接器是不能实现热插拔功能的,您必须购买有源总线底板,才能实现该功能。另外,您在配置时,必须使用MLFB 6ES7 153-1AA02-0XB0版本以上的接口模块,因为它支持DP协议的DPV1版本,而MLFB IM153-1AA00-0XB0模块是不支持该功能的。目前您能够购买到的IM153接口模块都支持热插拔,只有2-3年以前的IM153接口模块不支持热插拔。
  软件要求:您必须在STEP7 5.1版本以上进行配置;
  如果您采用S7-400 CPU或S7-400 CP作为DP主站,那么您可以直接在IM153的属性窗口的"Operating Parameters"标签页里配置热插拔功能。