我公司有一台配有M440变频器的液压机站,功率为7.5KW,其带动的电机也是7.5KW,刚装机不久,前段时间运行一直正常,昨天下午突然不能正常运行,启动不到5秒钟,就停止运行,变频器出现A0501报警,从百度上搜到报警号内容得知:"A0501
电流限幅
¨ 电动机的功率与变频器的功率不匹配
¨ 电动机的连接导线太短
¨ 接地故障
排查方法检查以下各项:
1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)相对
应。
2. 电缆的长度不得超过最大允许值。
3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致
5. 定子电阻值(P0350)必须正确无误
6. 电动机的冷却风道是否堵塞……”,我们维修时看到报警是由于电流超过限制幅度造成的,于是就在变频器启动时测量负载的电流值大小,发现启动电流居然达到了60多安培(额定电流15安培),无疑是由于负载过大造成的,于是我们用手搬动负载电机连接的螺杆泵,发现有研死现象,根本转不动,于是拆下螺杆泵,检查原因,拆下螺杆泵发现在螺杆泵的吸油口处塞了很大的一块抹布,原因找到,是由于抹布研到螺杆泵内部造成负载过大的,拆开清理干净,重新装上,问题解决。
希望这点维修经验能对大家的维修有一点点的帮助。