我们厂现在有6SE7041-8EK85-1AA0的整流回馈单元,前天晚上可控硅放电了,然后我们进行可控硅测试,测试报故障F103,故障值为11,然后我们就换可控硅,换完后再次测试,还是报F103,故障值还是11,然后我就考虑是不是功率板有问题,然后拆下功率板,这是我发现功率板的型号为6SE7041-8HK85-1HA0,这个型号的功率板和整流单元也不配套啊,但我还是找到这个型号的功率板,然后更换上了,在次进行可控硅测试,还是报故障F103,在换板子的同时,我们最脉冲线也进行了检查,没发现问题,没什么办法了,我们就说启动一次试试,启动起来了,一切正常,然后试着启动电机,也正常,现在运行了24小时了,也正常。
疑惑1.为什么可控硅检测不过去。
疑惑2.这两种不同型号的功率板可以代替吗。