一、通常与CPU模块提供的MPI/DP/PN端口直接,或CPU与CP通讯模块间接连接的设备分PG、OP、和S7连接,具体简述如下:
1、PG——是指代在线的STEP7连接。不管是笔记本NB,还是SIEMENS的PG编程器、台式PC机,还是PC服务器,只要有1个STEP7在线监控CPU,那么这个CPU就会被占用一个PG连接。
2、OP——是指触摸屏,尤其特指SIEMENS的触摸屏。比如:有一台MP277在CPU上“在线”连接,那么这台MP277会被占用CPU的一个OP连接。WinCC用内置的驱动来连接CPU时,也可能占用一个OP连接。
3、S7连接——很多的HMI 软件跟PLC的连接都用S7协议,会占用S7连接。SimaticNet在大多数时候也是占用S7连接。第三方的触摸屏、OPC Server等也会占用的S7连接。
二、CPU的PG+OP+S7连接总数是有限制的。其中S7-300系列CPU最大连接数量在CPU的Communication属性中有描述;S7-400系列CPU最大连接数量通常为32,具体还是依据CPU型号不同而定。将CPU“在线”后即可查看到当前的PG+OP+S7连接总数。