发布于 2011-09-18 10:40:18
38楼
呵呵,我觉得。这个有功、无功的概念是交流电网供电系统为了衡量电网的效率提出的。
具体是否存在无功电流,要看所指的对象(研究对象)。例如:从配电室(电力变压器 - 补偿电容柜) - 车间感性用电器(电动机)。在配电室到车间用电器这段回路存在着无功电流,但变压器一次侧其无功分量就可能很小,甚至没有。如果就地补偿呢(假定补偿正合适)?那么车间配电回路里无功电流分量可认为没有。(实际上不能正好,那就振荡啦。)这段话只想说明,要看研究分析的是那段回路。
在电子电路的整流滤波电路里面,对于L、C只是把它们视为储能元件,和液压系统中的储能罐、气动系统中的储气罐、升降系统中的势能都是一样的。对于储能元件,怎么好说哪个是有功?哪个是无功?
再说说有意思的直流机励磁回路。
我们知道,励磁要的就是这个“磁力”F。从磁路的角度来看,其产生磁力的大小基本上仅和磁动势有关,这就是安匝。定子绕组的圈数出厂就固定了,这就意味着定子产生的磁场力仅和绕组通过的电流有关,也意味着和绕组两端施加的电动势无关。事实也正是如此。设想:如果不惜工本,把定子绕组做成超导(线圈电阻几乎为零)。那么“给”点电压,就达到所需励磁电流,其效果是一样的。
话说回来,看看我们现在用的直流电动机励磁回路:
励磁电压340V,符合电感滤波整流回路电压:0.9x380V
励磁电流7.8A,按照欧姆定律:电阻值:电压÷电流=43.6欧
测量一下励磁线圈的电阻值, 果真 44欧。
励磁功率2.6kW,全部转化成热能。
从交流电网供电角度来说,这是有功。电压电流矢量是同向的。
从直流电机的角度来说,这热能转换全是“无功”。我们要电机发热有什么用?
说了一大堆,别绕进去。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?