还有一点要注意哦,有时并不是外围故障导致变频器报警哦,我公司有一台数控钻床用的也是M440变频器,上周厂里面的数控钻床不会钻了,操作工说是打开控制柜里面有烧焦的味道和一些烟,他好像电脑机箱烧掉了。我从外表看就发现变频器的外界电阻接线处有一些黑,经检测电阻无故障,哇啦个晕,怎么回事呢。我只知道肯定有问题,我就顺着电阻的接线找到了变频器,我把变频器的接线处拆开,我晕,原来变频器接线端子烧坏了,看到的接线端子感觉很可怜烧焦了啊pcb板,内部的电源供电层的铜箔都烧没了,没办法拆下变频器,开始检修。。。。从线路板的表层看出为什么这个接线端子没有走线呢,很奇怪,开始以为是两层板,用刀刮pcb板总是找不到和烧坏接线端子相连接的走线,后来我猜不会是4层板吧,在仔细一看,原来那个端子的走线在内部,这个是多层板,我就用锯条在轻轻的刮线路板,哦呦!找到了呀!哈哈!从主电路pcb板上把铜刮出来,在用砂纸打磨清理表层氧化层,电机是7.5千瓦的我用3跟1mm2的并联焊接到烧坏的接线端子上方并焊接牢固(上方以用锯条把表皮的阻焊层刮掉露出铜来,这样自己就可以引出一个接线端子来了),焊接好后要加阻焊层或者绝缘防止短路等问题发生,用AB胶(哥两好)涂抹到焊接好的接线端,这样接线端子就引出来了,重新装好变频器,接上变频器的控制线,井试机设备恢复正常使用。。哈哈
变频器损坏原因:三相异步电机的三相线在变频器的接线端,一根电源线未压紧导致这个接线端子接触不良,导致接线端子处电流增大烧坏线路板下方走线和接线端子。
建议:即使是厂家安装的设备也要自己重新紧固安装螺栓而且经过3个月到半年重新紧固螺丝