quote:以下是引用likevc在2011-09-14 22:39:07的发言:
CPU带PN口。可以用无线交换机连接PN。变频器走PB或PN均可,为了统一都走ProfiNet就行了,选G120 CU240s PN的。钢丝绳行走量有编码器计量脉冲数。变频器走带编码器VC方式。
看了两款变频器G120和H1000。G120技术支持说带编码器的VC方式速度精度0.4%,安川H1000手册更牛,上面说带PG模式(就是有编码器反馈)可到0.01%的速度控制精度,不知真假。要是速度能到0.01%几乎可比伺服了。
现在变频和伺服的界限越来越模糊了