郁闷,关于840D 的PLC

965

6

2011-09-19 15:17:15

我自己写的程序,运行几个月了一直正常,前几天关机后再开机,PLC停止了,多次开机故障依旧。最后连上电脑,诊断结果OB100有问题,原来我在OB100里做了一个给计数器装预置值的指令,
L DB100.DBW2
S C 20
删除上述指令后正常,再次加上后PLC热启动正常,关机再开时不时PLC又会停止。吧这个指令加到OB1也是一样的现象,始终没弄明白,最后没办法自己做了个计数的。

郁闷的是运行几个月的程序,怎么突然就不能用了,搞不明白。