6楼

用OB35有点浪费资源,不如在硬件组态CPU的属性,在“周期/时钟存储器”中“时钟存储器”前勾上,在“存储器字节”后面填上数字,默认是“0 ” ,表示MB0,你也要填上其他空闲M区的数字,MB10就填“10”等,选好后保存下载到CPU中。我现在以MB0举例:MB0中的M0.5就是秒脉冲位,其为开0.5s,关0.5s的信号。
A 启动信号
FP M10.0
JNB M001
L 1800
T MW100
M001:A 启动信号
A M0.5
FP M10.1
JNB M003
L MW100
L 0
> I
JNB M002
TAK
+ -1
T MW100
JU M003
M002:A BR
S 定时到状态
M003:NOP 0