发布于 2011-09-19 16:50:52
39楼
无功的存在会降低设备(主要是配电部分)的利用率,不能充分发挥其供电能力。无功的存在并非一无是处,LC类的直流滤波是“无功”应用的典范之一,功率因数接近0 ,主要应用在大电流或高频电路电源的滤波,压降损失小、效果好。
另外,大家都清楚:变频器的输出部分是三相逆变桥,(等效)由六个开关管及六个续流二极管组成,其功能是利用脉宽调制(PWM)将整流滤波后的直流逆变为三相交流。开关管关断时:自感电流通过续流二极管,将部分电能(电流)回馈至直流母线,开关管导通时必然也含有此部分电流。这部分电流称之为“无功电流”应该没问题吧,并且这部分“无功电流”以“交流”形式体现(频率与载波频率有关,应该是载波频率的6倍)。我想:电机的无功电流就是以此方式由变频器提供。
电机的交流输入电流(或测量整流后直流)不等于输出电流(电机电流),并且输入电流小于输出电流,恒转矩类负载低速运行时差值更大。这与变频器的调压功能有关,同时,与电机的无功电流(存在于直流储能滤波、逆变桥与电机之间)不能说没有关系。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才