最近需要做12脉冲并联的方案,想起论坛12脉冲的讨论,看到“海水”的提问,可惜关了回复,只有另外开贴说下自己的看法交流下了。
“7)从系统容易报F043 后改P272=1 A043出现 不敢屏蔽怕逆变失败. 这个故障怎样处理”
我觉得问题就出在
“5)电流优化和速度优化是主系统做的.从的参数按照主系统照抄的,P110 P111 减半 P155 P156 P255 256一样(不知道合理不)”
就是电流优化后的P110,P111两值设置有问题引起的,
两台并联12脉冲的6RA70,一般都是用一台做电流优化,由于实际运行中驱动电枢的电流是单个整流器的两倍,P110和P111应该乘2,而不是除2。因为电枢EMF(K0287)=电枢电压测量值Ua-(Ia*Ra+Ia*La),这就是两个优化参数的用途之一,同时这也就是报F043的原因了,参数P110和P111设置过小导致计算的EMF值偏高了。