现在就是一变频器控制罗茨风机。
总是出现过流,变频器给出的电流大于电动机额定电流,在频率40HZ上下时。
这个变频器是可以调整输出电压的。
我想把这个电压调高一点,提高一下输出转矩(转矩和电压的平方成正比)。

如果调成在50hz对应输出电压调成400以上,这样40hz对应的大概是320v。我想这样来试试,看把转矩提升一点,是不是就不会过流了。

我也没敢试,因为理论还不是很明确,害怕烧电机。我的想法是,原来50hz对应380v,40hz就对应大概288v。我把这个输出电压调高点,比如调成50hz对应400v,那么40hz就对应320v。工艺上在40hz就能够提供足够的风量了。这是,还不会损害电机的绝缘。这样转矩肯定是有所提高吧。提高转矩,提升了电机带负载能力,可能就不会过流了吧!