发布于 2011-09-20 00:36:30
2楼
对于三相交流可控硅调速装置来说,还是要根据具体的直流驱动器的控制方式区分。
不同厂家设计方法是不同的,有的需要正确的相序要求,有的并不需要。
有的装置按锁相环的方式确定触发角(通过一个换向点和周期,确定其它两点)时,就有相序的要求。
有的装置使用三个独立的甄相电路,就没有相序的要求。
现代的数字直流控制器,主回路给电时,没有触发脉冲。要经过多道“预操作”,满足启动条件后,才有触发脉冲出现。它自己会甄别换向点。因此也没有相序的要求。
所以还是要看具体装置的说明书,按要求去做。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?