quote:以下是引用www123456在2011-09-19 21:55:52的发言:
1、CP5613不支持PPI协议,不能连接S7-200CPU本机通讯口,但支持上位机OPC方式连EM277加载DP协议。
2、可以用CP5611通过S7协议连接S7-200,由于CP5611的S7连接资源为8,所以可以连接8个S7-200,所以CP5611运行PC Access只支持8个PPI连接。
3、安装SIMATIC NET作为OPC Server组态EM277从站后,通过DP协议连接S7-200,由于CP5611的DP连接资源为60,所以可以连接60个S7-200,而CP5613可以连接50个。

感谢2楼的回答,我这里主要是想省掉EM277,主要看我上面的选型能否实现一台PC与十二台PLC通信。那么CP5613是否支持MPI呢?