处理方法如下——
在自定义的FB中第一个网络里这样写:
TAR1 #dwSAVE_Ar1
TAR2 #dwSAVE_AR2
在最后一个网络里这样写:
LAR1 #dwSAVE_Ar1
LAR2 #dwSAVE_AR2
处理原理:在自定义的FB使用地址寄存器时,首先将AR1和AR2保存起来(因为其他程序可能也在使用地址寄存器),然后在自定义的FB中使用AR1和AR2<注意对AR1和AR2的初始化!>,使用结束后将原来保存的AR1和AR2值还原,这样处理不会引起AR1和AR2使用的冲突!!类似于中断程序,对断点的保护一样!!
<以上是我的理解,当然还有很多不足之处,我也在思考中,还请多多指教>