回复:提高端电压电机会不会烧毁呀。

ktissot

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    276
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-20 10:57:22

27楼

k斑竹说的“如果负载太重,仅仅是风速上不去,不会出现过电流故障。”这个是什么意思?

一般说来,如果电机带负载大了,也就是出现过负荷了,这种情况下是会出现过电流的。

我这里就是风机来吹气,总管上有一压力变送器。要求 0.7公斤压力。在0.7公斤的时候,频率40hz 电流79A。电机额定电流是75A。
我用的这变频器是可以调整压频比对应i电压的,所以我想调高电压,提高转矩,提升带负载能力,这样就不会过电流了。