quote:以下是引用winter938在2011-09-19 22:09:24的发言:
由于现场条件比较恶劣,在油缸或活塞驱动的机械上安装行程开关不允许,有什么好的办法能准确检测到活塞运动到两端的极限位置?我想在油路上装压力传感器检测运行到极限时油泵出口形成的高压来判断,但担心油泵采用定量泵时会产生泵驱动电机堵转电源跳闸的问题?另高压产生的过程是否会很快使得S7 200的模拟模块来不及准确采样?特此请教对液压系统和S7 200系统有经验的网友不吝赐教.
怎么可能堵转跳闸呢?!溢流阀是干什么用的?!可以检测压力来判断极限。只是溢流阀压力要设的>已知的最大工作压力。