回复:224xp脉冲输出

icegrave

  • 帖子

    249
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2011-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-20 17:01:22

1楼

1.记录暂停时未完成的脉冲数。
2.再次启动时把暂停时未完成的脉冲数,写到SMD72里。然后初始化。
3.发送完后,把SMD72的值,修改到原定的脉冲数。
4.再初始化。
PS:注意控制字SMB67。