quote:以下是引用wlmissyou在2011-09-20 14:21:20的发言:
quote:以下是引用www123456在2011-09-20 13:06:26的发言:
EM277不能省。
CP5613、5611支持MPI协议,但不支持与S7-200本机PORT0、1口的应用层上的S7(MPI)通讯。

你说的是CP5613与s7 200本机口不能进行编程通信,我想要的是OPC通信,能不能实现呢

这里有一个层面上的问题,OPC通讯加载的是S7协议,属于数据通讯 ISO/OSI模型第7层-应用层上的通讯(若按四级结构,属于第4层),CP5613卡同S7-200通讯属于第2层-链路层上的通讯,OPC实际是将5613同200的通讯封装起来,把接口方法暴露在外面,所以如果底层上不支持同200本机口的通讯,封装它的上层就更不支持了。