quote:以下是引用yming在2011-09-20 22:24:20的发言:
MM440能用在这方面?西门子有专门用于发电的变频器。至少也是G130之类的。
多大功率?

yming版主,首先谢谢您的回复。
这个项目是双馈电机的控制,不是发电机,所以目前在实验阶段来看MM440还是暂时可以满足需求的。实验用的异步电机是2.8KW的。
现在的问题不是说变频器的功率不够,而是在初次馈电(即接触器吸合,变频器往转子侧输出电流)的时候 变频器会报错。但是降低电压后就不报F0001的错误,在此基础上 继续提高电压 也不会报错。现在我困惑的是,不知道是因为电流冲击过大导致的报错,还是因为接触器对变频器产生了电磁干扰使得变频器报错。
根据版主的建议,我查阅了G130的资料,正在研究中。