回复:接近开关抗干扰性如何作?

慕洁

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2009-02-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-21 20:39:30

43楼

EMC在任何供电设备都会存在,尤其是接近开关的信号线(与通讯线和电力线铺设在一起)。
这种情况下,有可能屏蔽线接地也不好使(因为地线未必是两端接地或这个系统有多个地)。
我建议楼主试试将接近开关的信号线(AC220V或DC24V)接上相应的小型继电器(必须带阻容或续流二极管)线圈,再将继电器触电(一般是NO)接上上级控制装置(一般是PLC输入点)。这样可以起到隔离作用,在电压突变或谐波存在是消耗剩余电流,不会再有误动作。