quote:以下是引用hege377在2011-09-21 19:07:02的发言:
一台5.5KW的真空泵,原来直接用接触器启动,因为启动较频,坏过一次电机。我就加了一个3RW30的软启动器。我是这样接线的:把软启串在了接触器和电机中间,然后再把接触器的工作信号并在软启的控制电源和启动信号上。
这种接法可以正常工作,但不知频繁切断软启的电源会不会对软启有影响?

完全可以去掉那个原来的接触器,软起前面也个合适的空开就可以了。