quote:以下是引用非常电工在2011-08-27 23:13:30的发言:
说说我遇到过的一件事,05年公司新上一批设备。我们是橡胶厂,前面捏炼机打好的胶,需要通过一台输送机把胶送到后面的开炼机。输送机的动力源就是一台带抱闸的电机,电机还是变频的有专门的变频器控制。由于设备比较简单,调试时厂家就没有来人就我们自己调试。调试过程中老时出现电机过载报警,我们怀疑是否热继电器设置不合理,把热继调大还是不行,调到最大都不行,这是有人怀疑电磁抱闸就扳动释放手柄居然好了,电机欢快的跑了起来,但是手一松电机有被卡住不动了,这是大家心里有底了肯定和抱闸有关,打开接线盒上电磁抱闸的线圈进线是有电的并且单独供电,检查整流器线圈也是好的。为啥不动作呢?于是我们照图纸顺着进线挨个检查,最后发现电磁抱闸的进线的一端被接到变频器的出线端了。这个和图纸是相符的,但这种做法我们没有见过,于是把线接到变频器的进线端,试机一切正常。