quote:以下是引用一如冰冷在2011-08-29 11:47:06的发言:
个人觉得,以起重机的抱闸举例,可以分为两种类型,一种是提升机的,一种是平移机构的。
对于提升机,抱闸是涉及到安全的最关键机构,尤其是设计冶金类起重机的时候。因此,通常可以应用为,当电机启动时,变频器检测输出电流到达一个设定值时,才可以打开抱闸,而当手柄回到零位以后,不要立即关闭抱闸,等到变频器检测速度到达某一设定值时,才可以关闭抱闸,也就是预励磁而开闸,未到零速而闭闸。
而对于平移机构,因为要进行一些定位等连续操作,因此将抱闸输出设定为running信号即可。