quote:以下是引用canxing在2011-09-02 11:35:40的发言:
个人认为在抱闸控制中,最重要的原则是:抱闸力不能与电机力矩有冲突。或者冲突小到可以接受;同时电机不能在外部力作用下发生反转。
不论抱闸是工作抱闸还是停机抱闸,设计时都应该遵循这些原则来定立:内部抱闸控制逻辑、整定方法和主要参数。这样就不难理清这些内容,特别是内部抱闸控制逻辑。
比如MM440:
OFF1,和OFF3产生停车信号的时候,电机是按照一定的停车时间进行停车的,为了防止抱闸过早,电机力与抱闸了相互作用,所以要等到达P1080设置的最低速度F(MIN)的时候,再产生抱闸信号。
而在OFF2产生停车信号的时候,脉冲被封锁,电机的力矩消失,所以抱闸信号马上产生。
基于同样的道理,在设置最低频率P1080的时候,一般取滑差频率,不能设置太大,以免抱闸力成为电机运行的阻力,使到电机的运行电流大,并且可能在打开抱闸的时候出现冲击。
参数P1216,P1217设置的两个时间,则是为了防止电机在外部力作用下发生反转。
当电机合闸,马上运行在F(min),P1216设置的时间后打开抱闸,设置过小,像合闸马上打开抱闸,则电机可能在外力作用下反转。
电机减速至F(min),运行P1217时间也是同样道理,P1217设置过小,抱闸还没完全抱死就已经撤销电机力,