quote:以下是引用nnnn1234在2011-09-03 08:59:42的发言:
1、如果加入抱闸是解决停车后的安全问题,可使用变频器的启动、停止信号控制松闸、抱闸。需要注意电气控制不要在变频器运行中抱闸和停车后松闸。
2、如果加入抱闸是解决停车溜车及停止后的安全问题,可使用变频器的频率到达信号控制松闸、抱闸,需要注意的是要设定好到达频率,到达频率的设定值各个变频器会有所不同,同时还有负载的因数影响,通常情况下由试验确定,以最大负载情况下刚好不溜车时的频率或略微高点的频率为设定值。频率设的过大启动会很困难电流较大,频率设的小容易溜车。一般设定为3HZ-5HZ.