学习stl编程的困惑

已锁定

haosaint

  • 帖子

    77
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2006-10-21

普通 普通 如何晋级?

学习stl编程的困惑

1561

8

2011-09-22 13:06:58

A I1.0
A I1.2
JC DELE
L MB10
INC 1
T MB10
JU FORW
DELE:L 0
T MB10
FORW:A I2.1
这段程序是西门子语句表编程手册中的例子。其中我有一点不明白 当I1.0 和I1.2都OFF时,就不会执行跳转DELE,那么下面的指令L MB10,会继续执行吗?该L MB10这条指令的先前条件 A I1.0 A I1.2 都OFF了啊!
如果说会继续执行L MB10,请问怎么解释?换成LAD编程方式,是不是要在L MB10前分段呢?