发布于 2011-09-22 15:53:58
8楼
首先变频器可以反映电机的实际转速,有相关参数
西门子变频器有两类控制方式1,Vf控制;2,矢量控制,分为无传感器与有传感器两种
在vf控制与无传感器矢量控制时,电机的实际转速是变频器的估算值
vf控制时,变频器会根据额定转差与当前输出频率,估算当前的转速,估计值精度会更多受到负载的影响
无传感器矢量控制时,实际转速是根据额定转差与估算电机模型及电流检测,精度较vf控制要好