估计节电率大于30%
我这里有一个多年前的例子:循环水泵的电机功率约45或75KW(时间久远,这一点具体记不清了),阀门全开时供水压力0.3Mpa,电机超负荷。调接阀门,当压力降至0.2Mpa时电机电流降为额定值。分析的节电率为20~30% 。改变频后的实际节电率为25% 。电度表实际测量比较的结果。